Показать сообщение отдельно
Старый 13.06.2014, 12:59   #2
Aard
Member
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Задание начальных значений для сетевых переменных

Цитата:
Сообщение от zeos Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Подскажите как можно при загрузке контроллера выставить значения по умолчанию на сетевых переменных modbus? Спасибо!
Они не выставляются.
Если нужно хранить полученные ранее значения (чтоб с ними работать после нового включениея контроллера, например), то это нужно делать силами FBD в программе
Aard вне форума   Ответить с цитированием