Я имел ввиду оптимизацию, как уточнил
Ilya J..
Есть ощущение что сделано не совсем оптимально по потреблению ресурсов. Может и ошибаюсь.
Все проверял, работает.
Сало в голове есть, но нужно немного консультаций
Задача. Система вентиляции отапливаемого склада.
Для "правильного" хранения таких материалов как электроды.
Таблица возможных состояний:
Макрос для расчета содержания влаги в 1 куб.м. воздуха (г/куб.м).
Формула следующая:
((Влажность(%)/100*Давление насыщенного водяного пара*Малярная масса воды(кг/моль))/(Универсальная газовая постоянная*(Температура(гр.Ц.)+273)))*1000
В системе пока только один выкидной вентилятор.
Присутствуют датчики температуры и влажности. Один на складе, второй снаружи. Сигналы 4-20мА.
Для всех случаев предусмотрен журнал событий.
Пример. Увлажни воздух, осуши воздух.
Исходя из собранной информации руководство будет решать, нужна приточная вентиляция с теном или нет, с вентилятором или нет)))