Показать сообщение отдельно
Старый 22.02.2024, 08:44   #970
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 745
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
зачем на 2 насоса 3 датчика? вообще хватает двух датчиков на группу насосов
Я думаю правильно ставить датчик(реле) СХ на каждый насос. Встречал такое на объектах и подумал что это верное решение. Потому что конечно достаточно 2-х датчиков (реле) на группу. Один на СХ и один на перепад (например). Но если один насос был в ремонте (просто отключался и вода могла быть слита) то его можно случайно запустить на сухую, ведь датчик на группу ставится до задвижек на конкретные насосы - забыли задвижки открыть и все.