Показать сообщение отдельно
Старый 22.02.2024, 09:07   #971
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поболтаем?

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я думаю правильно ставить датчик(реле) СХ на каждый насос. Встречал такое на объектах и подумал что это верное решение. Потому что конечно достаточно 2-х датчиков (реле) на группу. Один на СХ и один на перепад (например). Но если один насос был в ремонте (просто отключался и вода могла быть слита) то его можно случайно запустить на сухую, ведь датчик на группу ставится до задвижек на конкретные насосы - забыли задвижки открыть и все.
"И все" - будет если не контролировать работу насоса скажем по перепаду или еще как. За 10-30сек насос даже на сухую переживет, не хорошо это конечно, но не смертельно.
У меня пришел здесь объект, люди уже всем вынесли мозг на отсутствие воды в пиковый водоразбор. Наш спец. пришел глянуть насосную Wilo, и?
стоят 3 насоса, краны по метке все открыты, а по факту сами шарики закрыты один до насоса, второй после насоса и только на одном насосе шарик был открыт на половину. Как насосы не умерли не знаю. Но сейчас все хорошо. Вот такая история
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием