Цитата:
На последних версиях сброс аварии медленно разгоняет электрокалорифер.
|
в моем проекте
макрос Калорифер ТЭН v1.07
макрос SEQ(t) v0.34
получается следующее: сработала теплуха, сигнал с ТТР снят, калорифер остывает, приточная температура падает, секвенсор это время продолжает накапливать выход. и так копит его до максимума.
само собой, после сброса ошибки веcь этот максимум попадет на ТТР и калорифер перегревается.
Цитата:
Она же не зря сработала, мож фильтры забиты уже давно
|
не спорю, но бывают ситуации когда вентиляция все рано должна работать, пусть без и нагрева.
и тут важно корректно обработать ручной сброс аварии при работающем вентиляторе. пусть даже через перезапуск, если больше никак, но в авторежиме.