Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Я бы еще топологию сети попросил, чтобы понять кто кого и как хочет опрашивать.
|
Не я проектировал, мне по факту делать надо, и там все переделывать пришлось. По этому топологии как таковой нет, все чисто по месту согласовывать приходится, благо там не так много устройств на 485.
Блин, не знаю почему, мне казалось что ком 2 тоже 485, проверил в доках и да, 232.
Ну тогда и вопрос отпадает, все садить на ком 1 и подгонять скорости, либо моксу юзать. На кройняк, есть еще свободный смш4, его заюзать, если будут траблы с согласованием.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от ATS
Для начала COM2 это RS232. И какой у вас SMH4?
Можно вообще все повесить на COM1
|
Да, спасибо, проверил в доках, я попутал, реально думал что ком 2 тоже 485. Буду вешать на ком 1.