Показать сообщение отдельно
Старый 28.12.2021, 02:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig СМС оповещение.

Цитата:
Сообщение от cocadjambo Посмотреть сообщение
Доброго дня, не удаться настроить СМС оповещение.
На объекте 4 контроллера Pixel 2511, Trim5 3012, ICM-0100-01-2 (симка мегафон), TELEOFIS mini SMA 5dB (SMA).
На трим залит проект с вашего раздела https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...AC)/Pult_HVAC/.
В см конфиге выбираем переменные SCo_Дист/Ручн , выставляем значение и т.д. по инструкции.
Начинаем отладку, приходит сообщение на телефон, НО проблема что при переключение на триме с ручного на дист и наоборот, не приходит сообщение.
Такое ощущение что он не опрашивает повторно.
Помогите разобраться.
Похоже вы используете старый лоджик с новым ПО контроллера. Это новое ПО работает исключительно с переменными mem.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием