Появилась новая проблема в связке SMH4 MR800 и шлейф (заводской) 2м. Контроллер зависает, причем полностью даже не зайти в системное меню. Зависает после 30сек работы. по отдельности все в порядке. Пробовал на трех контроллерах и трех новых MR, провода тоже меняли. После перезагрузки в системном меню, журнале аварий ошибок нет. Только нет связи с MR, ну это и логично так как мы ее откл что бы зайти в меню. Источник питания 24в HDR-30-24. Проблема решилась после укорачивания шлейфа между MR800 и SMH до 0.75м.
В руководстве написано что можно соединять шлейфом до двух метров. И они работали у нас в такой связке более 3х лет. Но вот с последней партией которую получили где то весной, начались проблемы. В чем может быть причина?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А вопрос какой?
так там они озвучены.
Повторюсь в чем причина выхода из строя этого элемента? Что делается по работе в этом направлении, когда будет вылечена эта болезнь?