Цитата:
Сообщение от mich_vk Посмотреть сообщение
ну в целом я уже тоже склоняюсь к этому выводу. надо в следующий раз перезагружать слейвы по одному...
если есть свободные DO, то питание слейвов можно повесить на них, отлавливать остановку обмена и передергивать питание. я так делал, работает.


__________________
C уважением, LordN