Цитата:
Сообщение от Sibiryak22rus
так вроде всё типовое - по нему работают калориферы, поддерживают уставку
|
Тогда всё верно, вам нужно создавать проект с электрокалорифером. Это даст вам всю правильную физику.
Далее:
1)
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964 - диапазон работы 0..1000. На входы P/I перевешиваете связи с секвенсера. P/I(Вокал2/ЭКал). На самом секвенсере оставляете P=9999, I=2.
2) Связь "Команда (ЭКал)" вешаете на блок reg16->bits, два выхода этого блока пускаете на AND-NOT. Выход AND-NOT на вход "Сброс" макроса-регулятора из предыдущего пункта.
3) Выход регулятора преобразуете в INT блоком real->int. На выход блока перевешиваете связь "ЭКал (нагрев)" c секвенсера.
Регулирующая часть готова. Далее датчик.
4)
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467 - берёте подходящий. Как его использовать и настраивать, посмотрите по уже имеющимся в проекте. Хотя можно и просто откопировать макрос датчика в канале в самом проекте.
5) Выход макроса датчика заводите на вход "Тпомещения" макроса Основной экран, внутри макроса включаете отображение этого датчика и
меняете его название на то, которое вам нравится. Коррекцию забираете из макроса Основное меню, "Корр: Тпомещения". Название также можно поменять.
6) Выход макроса датчика заводите на вход "Датчик" регулятора
Далее уставка.
7) Связь "Уставка: h" вешаете наа вход "Уставка" регулятора.
8) На макросе Config пределы "Уставки h" меняете с 0-100 на 15-30.
9) Заменяете макрос, как показано на картинке. Это в дереве ветка "Constructor", а заменяемый макрос в Основном меню -> Параметры
10) В заменённом макросе меняете текст названия уставки
Готово.