Показать сообщение отдельно
Старый 21.12.2023, 19:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уже наверное устаревшая тема связи через PNA

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
1. Почему у них одинаковые МАК-адреса?
Сбой на стендах. Наш косяк.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
2. Можно ли их сменить?
Нет.



Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
3. Почему это может вызывать такие глюки?
Потому что на низком уровне сопоставление узлов идёт по мак-адресам. Это если простым языком. У роутера съезжают мозги, если у него нет истинной многопортовости.

Истинная многопортовость - это когда каждый отдельный порт подключен напрямую к DSP роутера, а не составляет связку DSP с одним портом + многопортовый хаб. Т.е. это 99% роутеров низкого и среднего ценовых сегментов. И часть роутеров высокого ценового.

Через хаб выбрать узел можно только согласно маку. Если маки одинаковы, выбрать узел невозможно, т.к. узлы отвечают одновременно. Если же каждый порт отдельно подключен к DSP, то DSP может обратиться к отдельному узлу просто выбрав нужный порт.

Чисто теоретически какой-нибудь микротик можно заставить нормально работать в такой сети.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием