По умолчанию Ответ: Уже наверное устаревшая тема связи через PNA

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
т.е. решение этих проблем - применение дорогих или очень дорогих коммутаторов? Как с этим дела обстоят у промышленных коммутаторов Moxa?
Никакие не помогут. Одинаковые МАКи снесут репу любому коммутатору. Тут хабы себя будут лучше вести. Но их уже пожалуй не найти.