Цитата:
Сообщение от младшой
Похоже, кое-кто никогда не видел размороженный калорифер или теплотрассу.
|
с этого я непосредственно начинал! первый мой опыт с вент.установками, именно то, что мне пришлось сделать - восстановить размороженный теплообменник!
Ну и начальство обрадовалось новому-латанному теплообменнику и попросили наладить системы, чтоб тихо, комфортно и тепло, но теперь они хотят полную автоматику...
Далее выяснение почему он разморозился и выяснилось кривые уставки ПИ-регулирования подмеса когда кран болтало от 0% до 100% на полном 100% ходу вентиляторов.
Там и кривое подключение кранов подмеса и многое другое...
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от младшой
А вдруг ему на один надо?
|
Ну вообще три контура нужно: радиаторы + вентиляция + ГВС.
Но ГВС откидываем, ввиду отсутствия нужного количества аналоговых входов/выходов, или отсутствия ещё одного свободного контроллера.