Ответ: О функциях протокола Modbus
Цитата:
Сообщение от starmos
Так это про чтение вроде только?
|
Если лень нажимать F1 и читать все полторы страницы описания, то просто "Групповые запросы" в поиске по справке и сразу же на экране:
Групповые запросы. При активации этого режима, SMLogix использует функции групповой записи протокола Modbus:
• 15 (0x0F) — запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils)
• 16 (0x10) — запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers)
Если флаг "групповые запросы" неактивен, то используются следующие функции:
• 5 (0x05) — запись значения одного флага (Force Single Coil)
• 6 (0x06) — запись значения в один регистр хранения (Preset Single Register)
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|