Цитата:
Сообщение от Arsie
Задача: есть два выключателя Пуск/Стоп. Например для помещения 1 и помещения 2.
По замыканию выключателя приточка запускается и открывается заслонка в соответствующем помещении.
Соответственно, если замкнуты оба выключателя, то открыты обе заслонки.
Естественно, что при остановке приточки обе заслонки должны захлопнуться вне зависимости от положения выключаталей.
Задача решается в несколько шагов:
Шаг 1: ...
Шаг 2: ...
Шаг 3: ...
Шаг 4: ...
Шаг 5: ...
Шаг 6: ...
Готово.
|
А проще нельзя?
Запускать стандарную приточку через лог. элемент OR (если команда пуск по единице) от любого из переключателей, а открывать нужную приточную заслонку от выхода на открытие заслонки наружного воздуха через соответствующий лог. элемент AND (опять-же, если соответствующий сигнал пуск от переключателя имеет лог. единицу) только ту заслонку, какой переключатель замкнут?
Если сигнал от переключателей лог. ноль - то, соответственно - лог. элементы AND-NOT и OR-NOT.
Я сильно не вдумывался - если что!