Цитата:
Сообщение от Arsie
1) Вы "забыли" сымитировать прессостат, вот авария и вываливается
2) Вы так и указывали при создании программы. Водяной калорифер работает "всегда".
3) Показанных вами данных недостаточно для ответа
4) Да, самому. Повесить сигнал "Авария ФП" на дискретный выход
|
1. прессостат это как я понимаю вход - Обрыв ремня? на этом входе (DI4) стоит тумблер, и он замкнут , если его разомкнуть то в аварию уходит ещё раньше. поставил перемычку - так же авария. какие доп. данные могут помочь? описание системы отсутствует.
2. понял
3. в каком случае выход эл.калорифера должен включится? в конструкторе, поддержание температуры - всегда.
по проекту этот выход контроллера включает реле, которое подаёт питание на симисторный регулятор (МРТ220.12.16) со своим канальным датчиком ТД1 и нагревателем ЕНС 160-1,2
4. понял