Ответ: Производительность контролера
Цитата:
Сообщение от alexsis_k
Подскажите пожалуйста.
Контроллер SMH2G с модулями расширения потянет 5 ПИД регуляторов для управления 3-х холовыми регулирующими венилями и 1 ПИД регулятор для управления нагревательными элементами с твердотельными реле?
Хватит вычислительных мощностей или лучше часть регуляторов "вывезти" под управление Pixel ?
|
Вычислительных мощностей хватит примерно на сотню таких регуляторов.
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1533
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|