Срочная проблема с FMR (решено)
Удаленный объект, на объекте SMH4 + 5шт FMR (3 - 1320 + 2 - 2222).
И что происходит: в процессе работы вдруг аналоговые входы вываливаются в ошибку (это контроллер сообщает) На модуле горит красная лампа. Путем замера напряжений выяснилось, что скорее всего входы модуля переходят в режим измерения 0-10В, при том, что нормальный режим работы выбран 4-20мА.
Почему может быть так?
При перезагрузке нормальная работа восстанавливается. Но через некоторое время сбой происходит снова. Иногда он связан с моментом коммутации насосов, а иногда нет, как выяснилось.
Сам я не на объекте, но подробности могу запросить.
|