Показать сообщение отдельно
Старый 08.11.2023, 11:24   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчик ОВЕН ПД 100

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
самое важное - емкость должна быть такой формы, чтобы зависимость объема жидкости от высоты была линейная
Это если нужен процент по объему. Если просто процент заполнения по уровню то пофигу.


Цитата:
Сообщение от fo4in Посмотреть сообщение
грубо говоря датчик стоит снизу( на дне цистерны
Надеюсь снаружи.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
берите макрос TermoSensor_2G_v3.2m(lite) или аналогичный
Зачем такие сложности?
Там два действия из арифметики - отнять и умножить. И кстати отнять ток при пустом баке.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием