Цитата:
Сообщение от ujin
Слово Siemens нигде в статье не звучит. Есть некое зарубежное оборудование. Чуть дальше по другой ссылке это же событие звучит так
[URL="https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/priveli-inzhenernie-oshibki-ispanskih/13521005/"]Инженерные ошибки испанских конструкторов привели к обрушению в цехе на Синявинской птицефабрике, считают в руководстве предприятия. Напомним, 9 августа в одном из корпусов рухнули вниз тяжелые стеллажи с клетками.
|
Вымарали уже все статьи. Суть проблемы была в том, что вставший контроллер (централизованный) встал в аварию с захлопнутой рециркуляцией и включенным увлажнением. Рухнувшие стеллажи - следствие высокой влажности. Но куры в основном задохнулись.
Цитата:
Сообщение от ujin
В третьих возможность запустить оборудования на разных версиях софта. Насколько я наблюдал за процессом наладки на этом оборудовании там такое в принципе невозможно.
|
Вы тоже не очень хорошо информированы. На разных
мажорных версиях да, нельзя.
Добавлено через 26 минут
Цитата:
Сообщение от ujin
Норма Ваша это оценка относительно Вашего же критерия.
У других критерий другой.
|
Лично моё мнение: инженер рассматривает
все возможные пути возникновения проблем.
PS. Почистил тему, некоторые вещи не стоит разбалтывать на долгое время