Наверное работает, задавал я ему значение 5, и думал что на выходе должно быть 5вольт, но наверное должно быть так
Значение на входе блока вычисляется по формуле:
КОД = U / 10В * 1023,
где: U – требуемое напряжение на выходных клеммах.
Можно условно принять, что напряжение от 0 до 10В задаётся диапазоном кодов 15…1015,
это упрощает математические расчёты и не приводит к заметным искажениям выходного
сигнала. Фактическое напряжение на выходе будет изменяться в диапазоне от 0.15В до
9.93В, что во многих случаях допустимо.
Это из инструкции на МС.
Завтра поеду на объект проверю.