По умолчанию Ответ: Часовой таймер

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Тогда могу предложить уже отработанный макрос для ротации двух устройств.
Всегда проще взять макрос обслуживания насосов из Конструктора ИТП. Там, кроме ротации, все остальные нужные сигналы присутствуют.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.