Показать сообщение отдельно
Старый 05.06.2014, 18:27   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Часовой таймер

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
А там и всего лишь выведен наружу сигнал остановки. Плюс пауза регулятора. Плюс необходимые задержки. Плюс контроль а-ля обратная связь. Плюс диагностика. Всего лишь...
Какая диагностика? Единственное, что нужно - это стоп частотнику, можно тупо параллельно включению пускателей и паузу регулятору. Всё.

На самом частотнике настроить остановку выбегом и работу с отсекающим пускателем. Если не умеет - отключить проверку потери двигателя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием