Ответ: Часовой таймер
А у меня недавно была проблема, что при ротации насосов вставал в аварию чиллер. Это происходило потому, что сперва отключался работающий насос, а сразу за этим запускался резервный. В результате возникало мгновение, когда расход был близок к нулю (пока второй насос не разогнался), и на чиллере срабатывала встроенная защита по расходу.
Пришлось делать так, чтобы сперва запускался второй насос и через 2 секунды отключался первый - чтобы не прерывался расход воды через чиллер...
|