Показать сообщение отдельно
Старый 07.06.2014, 00:57   #27
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Часовой таймер

А у меня недавно была проблема, что при ротации насосов вставал в аварию чиллер. Это происходило потому, что сперва отключался работающий насос, а сразу за этим запускался резервный. В результате возникало мгновение, когда расход был близок к нулю (пока второй насос не разогнался), и на чиллере срабатывала встроенная защита по расходу.

Пришлось делать так, чтобы сперва запускался второй насос и через 2 секунды отключался первый - чтобы не прерывался расход воды через чиллер...
djaval вне форума   Ответить с цитированием