Системные аварии Матрикс
Что предшествовало появлению системных аварий неизвестно.
Контроллер Матрикс 1321-70 остановился.
Перестали считываться значения аналоговых входов. Дискретные входы работают.
В системном меню, раздел аварии появился целый список аварий. От "Замените батарейку", до "БД неисправна". Всего их было (со слов) 5-6 штук.
После перезагрузки контроллера, кнопкой Reset, остались: "Ошибка распределения памяти", "Ошибка проекта", "Ошибка связи с СВ".
Удалил проект (возврат к заводским установкам), появлялась авария низкого напряжения батареи. Потом пропала. Батарейку на всякий случай заменил. Старая батарейка 3.2 вольта.
Контроллер через USB опознается, залить проект можно, отформатировать диск и обновить ПО не дает. Пишет ошибку связи. Хотя проект загружает и переходит в режим отладки.
Лоджик 34 и 32 ведут себя одинаково (хотя 32 версия более стабильно работает чем 34)
Вопрос простой. В ремонт?
|