Цитата:
Сообщение от fobos
Насколько я понял, ALARM/LATCH/SYS это защелка. Т.е., если авария исправлена, модуль сам не снимает бит аварии: нужно с контроллера послать на ALARM/CLEAR/SYS номер бита, который нужно очистить.
Отсюда вытекает, что если мне необходимо постоянно контролировать целостность шины, то нужно постоянно держать на CLEAR/SYS нужный бит. Это правильно?
|
Нет, отсюда это не вытекает. Я поясню:
1) Нет смысла чистить аварию, если её нет
2) Если авария есть, то нет смысла её чистить излишне часто
3) Если сделать так, как у вас вытекло, то вы рискуете сбросить аварию раньше, чем прочесть