Показать сообщение отдельно
Старый 14.04.2022, 12:47   #1
velesmilk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Скорость срабатывания DIN входов FMR

Как писал в предыдущем посту. Имеется схема состоящая из двух модулей FMR подключённых в каскаде и логического контроллера SMH4. Имеется некая платформа на краю которой установлен магнитный датчик, платформа движется по кругу со скоростью 10 оборотов в минуту. Похоже на счетчик оборотов. Оборот прошел и остановился.

Сигнал подается на один из модулей FMR. Датчик срабатывает. Подается сигнал на один из модулей FMR. Модуль сигнал видит. До SMH4 не доходит и в лоджике сигнал также не видит. Если задержать датчик чуть-дольше подставив пластину буквально доли секунды, то все срабатывает.

Можно ли как-нибудь повысить скорость срабатывания сигнала от датчика на вход DIN?Существуют ли какие-то настройки? Где и что можно уменьшить, чтобы можно было повысить производительность.


Проект пустой, скорость задержки минимальные. Такое ощущение, что короткий по времени сигнал рассматривается, как ложный и просто отфильтровывается.
Надеюсь, что вместе победим
velesmilk вне форума   Ответить с цитированием