Тема
:
Контроллер завышает показания с датчика температуры (решено)
Показать сообщение отдельно
15.09.2023, 17:26
#
23
mr_smit
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Запустил конструктор. При выборе датчика подключенного к 0-10 -> по умолчанию выставляется диапазон -20...+80. Похоже проектировщик щита просто не обратил на это внимание.
Изображения
конструктор.jpg
(232.7 Кбайт, 57 просмотров)
mr_smit
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от mr_smit