Цитата:
Сообщение от LordN
ваш вопрос ответа не имеет. хотябы потому что нет определения термина "безопасность".
безопасно - для кого/чего?

сомневаетесь - используйте ПР
Поясню, к чему все это спрашиваю... Каков смысл установки у контроллер релейных выходов?
Раньше у меня по этому поводу было четкое мнение: для того, чтобы уменьшить количество реле в схеме. Благодаря этому в шкафу освобождается дополнительное место, уменьшается себестоимость, повышается надежность (так, как меньше деталей - больше надежность). Прошло время, я задумался на тему того, а правильно ли я делаю? Комутирую привод уличных жалюзи при помощи встроенного реле, соленоидные клапана... порой даже немощные насосы... А ведь во внешних цепях вероятность КЗ гораздо выше (во время ПНР, ремонта и прочих работ)... В связи с этим пришел еще один вопрос...а зачем контроллеру, в таком случае, релейные выходы? Если для коммутирования нагрузки в любом случае надо "развязывать" через реле.. и желательно еще и с катушкой на 24 В...