Цитата:
Сообщение от tvf
То же грабли. Калорифер на 100% потребность + рекуператор при определенном соотношении уличной температуры, КПД рекуператора, температурного графика могут дать снижение обратки ниже аварийной величины.
|
В наших программах аварийная величина 7-12 градусов. График обратки падает до такой величины примерно никогда.
Цитата:
Сообщение от tvf
Делал ротор с защитой от обмерзания по аналоговому датчику перепада давления. Работает, но дороже.
|
Идеальное управление рекуператором - это три датчика. Аналоговый перепад, t и rh.