Цитата:
Сообщение от ATS
Автор сам не знает чего хочет...
|
Вот потому я предложения конкретных контроллеров и удалил. Человек что-то вбросил наугад, говоря о том, что это выполнит задачу, которая неизвестна нам полностью. Ещё и с ценами сравнил.
В итоге я получаю ситуацию: поисковик на поисковый запрос выдаст результат о том, что контроллеры Segnetics плохие и дорогие, а другие контроллеры хорошие и дешёвые. А что в итоге задача на "хороших и дешёвых" может быть невыполнима - поиск этого предположить не может.
И при этом точно известно, что 2G+MC задачу автора выполнит в любом случае - хватит и вычислительных ресурсов и коммуникационных. Во что бы эта задача не развилась, я не могу придумать для котельной ту задачу АСУ, с которой не справится 2G.
Но я запросто могу представить варианты конфигураций котельной, с которым предложенные
starmos контроллеры не просто не справятся, а буквально подавятся ими.