Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Если использую SlaveX, то modbus устройство на com1 rs485 не опрашивается пока включена отладка через Ethernet.
Когда отладку останавливаю, всё начинает работать.
входы ^set и stop во время отладки переключал, вход interface пробовал и 0 и 1
входы IPx - 0
Версия smlogix 3.33.0224
Да, для Пикселя это нормально. Лоджик обновите, пригодится.