Ответ: Объект: Санкт-Петербург, апарт отель VALO м. Бухарестская
Цитата:
Сообщение от razerface
На объекте 12 щитов которые управляют приточно-вытяжной, приточной и вытяжной вентиляцией. Щиты производства "ВЕЗА" изначально комплектовались контроллерами Danfoss серии MCX. При попытке соединить их в сеть выявили, что Danfoss MCX полное г...но. Спецы от ВЕЗЫ (Питерское отделение) могуть, видимо, только мозги компостировать. Было принято решение заменить (12) Danfoss MCX на (12) Pixel 2511 c модулями расширения MR. В качестве мастера используется (1) SMH4 подключенный к облачному человеко-машинному интерфейсу cMT-SVR-100 производства WEINTEK. Информация выводится на РС через специализированное ПО cMT Viewer. Заказчик очень доволен, принято решение следующие очереди строительства реализовать именно на SEGNETICS. И это не только вентиляция.
И я ни фига не могу загрузить фотки на сайт.
Залью Арсению в контакт.
|
Добавляю фотки.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|
|
|