Цитата:
Сообщение от nick86
Где то давно видел, что для smh4 есть аккумуляторы,
|
Не SMH4, а SMH2G/2Gi. Не аккумулятор, а батарейка.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от nick86
Просто нужно, что бы контролер успел отослать сообщение в скаду, что пропало напряжение на вводе.
|
ИБП и релюшка на 220В, подключенная контактами ко входу контроллера.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от nick86
чисто теоретически, да практически тоже он успевает это сделать, пока кондеры в бп не разрядились, но это такое.
|
Именно ИБП, т.к. "прямо сейчас" связи может и не быть из-за помехи.