Ответ: плавность сигнала
Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88
Народ, какой модуль или макрос нужно использовать, чтобы решить задачу? Задача: плавное управление led ленты. Например, пользователь на интерфейсе задал значение 50% в момент выключенной ленты, блок должен плавно изменить выходной сигнал контроллера не моментально с 0 до 50, а за выставленное время, 1-2-3 секунды.
|
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1848
А вообще, обычный экспоненциальный фильтр вполне достаточен. Это два или три математических блока.
Безымянный.png
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Последний раз редактировалось Arsie, 29.11.2023 в 11:58
|