Цитата:
Сообщение от KrKs
Модуль IR-ETN конечно же стоит. Задача зажигать лампочки через модуль выхода Weintek командами с нескольких контроллеров SMH. Но мне необходимо подавать команды на модуль DQ c допустим адресом 360h в первые 2 бита команда с контроллера SMH №1, в следующие 2 бита команды с контроллера SMH №2 и т.д. А как это сделать, я не понимаю.
Добавлено через 15 минут
Через коммутатор MOXA EDS2018ML, если это имеет какое то значение.
|
Я посмотрел кратко описание IR-ETN. Реле доступны (?) как отдельные coils
Соответственно комманда (0x05) Write Single Coil.
Если там все-таки регистр на все реле, то комманда (0x16) Mask Write Register (У контроллеров сегнетикс недоступна).
IR-ETN должен поддерживать несколько одновременных TCP соединений.
https://www.modbus.org в разделе техдокументация все подробно расписано.