Почему вы всё-время меня в дерьмо мокаете?!
Нет, тут скорее всего с вас стакан надо брать...
там не моих рук дело, я там был ещё на стадии монтажа, после не появлялся. Даже не знаю какие там контроллеры, но по фото ящики похожи как с пикселями на офисе.
Проблема там очевидна, котельная автоматическая и много тем-ры не даёт, такая-же проблема на данфоссе. Вентиляторы ограничены по нижнему порогу дутья и когда нехват тепла, просто при нижнем пороге срабатывает уже аварийный термостат. А на офисе, где я нижним порогом для вентиляторов сделал 10-20% - до аварийного термостата не доходит, лично пробовал перекрывал краны при -20С и установка крутилась по 5 часов не доходя даже до аварии...
с больничного выйду, залужу теплообменник...