Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Сообщение от RomanIst
Доброго дня!
ПЛК Матрикс-2222.
Если вытянуть на поляну вход din32 и сохранить проект и закрыть его, то после повторного открытия данный вход меняет свой номер на 3. И физически к 32 он уже не относится.
|
Принято
Цитата:
Еще что заметил, это отсутствие данных у переменных R/W(out) в режиме отладки.
Появляются только если подключены блоки.
|
Начиная с 3.33 так и должно быть.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от RomanIst
Ещё если удалить например эту связь, нажать стрелочку "отменить" и потом "вернуть", то лоджик сам закрывается.
|
Принято.
__________________