Цитата:
Сообщение от starmos
COM1 каждого последующего подключен к COM2 предыдущего. Адреса у всех 0, у 1-го я поставил 1 (из документации непонятно какой надо ставить, только что не 0).
|
Контроллер какой 0011 или 1011?
Цитата:
В Лоджике сконфигурировал FMR именно в таком порядке, как выше указано.
|
Тогда вроде 1011 получается и адреса ставить все в 0. И терминаторы стоит все включить. Хотя на короткой линии ....