Цитата:
Сообщение от ATS
Однозначно. Тут либо переходить на регулирование по теплосети или держать на минимуме контур.
Вдруг поможет
Вложение 11435
P.S. И на всех AGND младшей группы вижу по одному проводу - маловато будет.
|
Где вы такую схему подключения откопали? =0
Вот правильные схемы подключения, т.к. если это трехпроводное подключение то контроллер должен вычислять сопротивление линии а не сопротивления перемычки. 2 провода соединяются возле датчика, если датчик 2х проводной и вы его подключаете по 3х проводной схеме подключения.
С перемычкой работать будет, но это не есть правильно! )
Картинка взята с сайта "http://electricalschool.info/automation/1698-podkljuchenie-datchikov-temperatury.html"
Информация для тех, кто не знает как должны подключаться датчики температуры.