Ответ: Modbus TCP качество связи
Цитата:
Сообщение от Bkmz
Мокса показывает TCP завпрос и RTU ответы. Себя как я понимаю она не показывает.
|
Тогда это корявый мониторинг. По RTU есть и запросы и ответы.
Там по RTU всего четыре ответа на целую гору запросов. Файлик без фильтрации можно показать?
Цитата:
как в SMLogix сделать кнопку\перключатель которую можно нажимать в режиме отладки.
|
Не понял. Любую кнопку можно нажать в VNC и в режиме отладки
Цитата:
И как менять уставки, причем в некотрых случаях изменить можно в других не
|
Про уставки не понял
__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
Последний раз редактировалось ATS, 18.07.2023 в 23:39
|