Цитата:
Сообщение от LordN
нс - циркуль или повышения давления?
|
И то и то + КНС.
Цитата:
Сообщение от LordN
6 насосов или групп насосов?
|
До 6 насосов в группе. Пока что одна группа.
Цитата:
Сообщение от LordN
если перепад, то датчик на каждом насосе или на каждой группе?
|
На группе.
Цитата:
Сообщение от LordN
если группа, как будет работать подхват - последовательно плавно или ступеньками?
|
Если насосы на ПЧ, то плавно, иначе полуплавно (сбрасывая ПЧ и запуская прямой пуск) и ступеньками (если ПЧ нет вообще). Звезда/треугольник в наличии.
Цитата:
Сообщение от LordN
если будете разбираться и вникать могу отправить свой проект по хладоцентру.
|
Почему нет) Если не жалко, то вместе с РД.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Pushin
Предусмотреть возможность диспетчеризации туда
И да, хотелось бы заранее узнать какие контроллеры будут поддерживаться?
|
По максимуму. SMH4/Matrix точно будут.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Max2114
Управление системами с одним частотником и двумя насосами в режиме "основной/резервный". Когда пускателем переключается к частотнику один или другой насос. Конечно это не очень хорошее техническое решение, и я это всегда доношу до заказчика... но у них часто настолько велико желание сэкономить что оно перевешивает мои доводы.
|
Есть такое отработанное решение на группу из 4 насосов - 10-летняя обкатка на 250 кВт насосах показала живучесть схемы. Будем масштабировать.