Цитата:
Сообщение от Vit_U
Добрый день. На SMH4 наблюдается следующая проблема: иногда идет долгое включение по питанию и после этого в настройках в авариях сообщение ИЗП при старте не зарядилось за 5 секунд. Читал эту ветку https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5165 пост №15, там пишется что проблема питанием. SMH4 запитывал от разных блоков питания, повторяется, но не стабильно. В связи с этим вопрос-может это говорит уже о какй-то внутренней проблеме (например подсели конденсаторы)?
|
Смените тактику. Подавайте питание не на БП (220В), а сразу на контроллер (24В) при уже включенном БП. Если авария пропадёт, ваш БП просто "медленный". Если не пропадёт и при включении клемм питания нет просадок ниже 20В, то да, это звоночек о том, что что-то не в порядке.