Как такое может быть? Смотрим ADD и SUB.
Ниже изображение на уровень вверх, чтобы не сомневаться в верности отображения отладчика. Выходы макроса соответствуют значениям внутри макроса.
И не работает компенсация уставки по температуре помещения при любых значениях температур притока и помещения (пробовал на стенде от 15 до 30 градусов в разных сочетаниях). Уставка 20 градусов, смещение уставки 0, и регулирование идет чисто по температуре притока. Обратная вода 52 градуса, и вроде мешать не должна. Я бы стал разбираться, почему компенсация на выход не пролезает, если хотя бы аппроксиматоры не нули давали.
SMlogix 3.33.0187. Pixel 25. Сгенерировано SMConstructor 1.6 сборка 2.