От клиентов идут неоднократные жалобы на перегрев обратки при аварийных остановках приточек.
|
При защите от заморозки обратка прогревается до
Тпрогрева, далее регулятор уходит на поддержание
Тдежурная. При "заводских" настройках это вызывает немедленное переключение трёхходового в режим циркуляции. Горячая вода не сливается из контура, хоть на датчике и большие цифры.
Поэтому "проблема" у вас только по двум направлениям может развиться:
1) Вы не объяснили клиентам, что датчик обратки не всегда показывает, что идёт в слив
2) Вы перенастроили регулятор так, что он допускает длительный слив горячей воды
И, в любом случае, это не проблема, это лишь последствия от настоящей проблемы. А причина настоящей проблемы в другом - срабатывание защиты тогда, когда горячая вода в доступе. Т.е. налицо нарушение режимов работы ВУ, не связанное с недостатком теплоносителя. Именно это и вызывает залповые выбросы горячей воды.
PS. Кстати, расчёт температуры прогрева по графику от наружки в Конструкторе есть. Это также уменьшает перегревы при старте.