Цитата:
Сообщение от monstr696
Ставил такие же датчики (4 шт).
На ПВВУ со 100% резервированием (контроль влажности канала и помещения) таких проблем не наблюдается.
|
Упс! Там 4 mA при -30, тогда зашкал будет выше 39 градусов.
Точно там с влажностью проблем не было?
Цитата:
Сообщение от LordN
скорей всего так и есть, но +42 это почти нереально, а 68% это запросто
|
А вообще лучше померить напругу на двух нагрузках к датчику 100 и 200 Ом и посмотреть результат.