По умолчанию Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Насколько часто повторяется?
За 12 часов работы повторилось 2 раза


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы отключали нагрузку от выхода и измеряли фактическое напряжение или как проверяли?
Ставил различные значения на выход (любое от 0 до 10000) и измерял фактическое напряжение тестером на выходах контроллера - результат всегда 0 вольт. После полного отключения и последующего включения питания шкафа всё работает как надо, т.е. например 4200 - показывает 4.2 вольта, 10000 - 10 вольт и т.д.