Цитата:
Сообщение от Arsie
На самом деле все эти связи переменная-переменная (а железо - это по факту тоже переменная) изначально в технологии и структуре лоджика были запрещены, т.к. у них нет собственного буфера-адреса в ОЗУ. Это было неудобно при создании больших программ и поэтому лоджик "подкостылили", чтобы он это как-то решал обходными путями без автовставки скрытых буферов - это больно ударит по Pixel-12. Время от времени костыль умирает. Это уже раз третий где-то.
Я всегда ставлю буфер от греха подальше.
PS. Обратите внимание на очень старый пример, это год где-то 2007. Без буфера такое не работало. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ve_project.htm
|
макрос SCADA IN
скопировал верхнее? только вход и выход, см.прицеп, но получил нижнее и уже со связью. не стал рисковать, связь порвал, добавил real-bool. связь привязана только ко входу. вроде работает, не глючит. или всё же лучше не рисковать и сделать полноценный буфер через MUX или ADD?