Цитата:
Сообщение от myth
Несколько раз в сутки на установке наблюдаются кратковременные просадки температуры и влажности в канале
|
У вас графики влажности и обратки местами попутаны, похоже.
Но всё равно, падение канала слишком аномальное по отношению к падению обратки. Похоже у вас регулирующий трёхходовой клапан неправильно установлен: происходит запирание циркуляции в 0%.
Ну и подача сильно перегрета для текущей наружной температуры.