Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
при 10В мой мультиметр показал ~0,2мА. Возможно сопротивление внутреннее и так велико, куда еще в последовательность ставить.
Ну так это как раз замечательно (по паспорту >=10кОм). По факту около 50-и. Поэтому последовательный резистор в пару килоом ограничит ток AOUT при КЗ входа насоса до 5 mA и перегруза не будет.

Кстати насос не коротит вход а зачем-то подключает шунт для режима 4-20mA


__________________